제목 친환경인증
자료실

정책자료

[2013년 07월 10일] 청정건강주택 건설기준(신법)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 8,825회 작성일 14-01-22 19:54

본문

국토교통부 공고 제2013-479호


「청정건강주택 건설기준」 전부개정을 위하여 국민에게 미리 알려 의견을 수렴하고자 그 취지와 주요내용을「행정절차법」제46조에 따라

다음과 같이 공고합니다. 


2013년  7월  17일

국토교통부장관


청정건강주택 건설기준 전부개정안 행정예고



1. 개정사유


쾌적한 실내환경 조성을 위해 500세대 이상 공동주택을 건설하는 경우 실내공기 오염물질 등을 최소화하도록 하는 주택건설기준 등에 관한 규정

이 ‘13.5.6. 개정됨에 따라 이에 대한 후속조치로 기준명과 기준분류체계를 변경하고, 건축자재의 오염물질 방출량 및 성능기준을  강화하며, 오염

물질 방출자재 적용대상을 확대하고, 운용상에 나타난 미흡한 사항 등을 현실에 맞게 정비하고자 하는 사항임



2. 주요 내용

 
  가. 청정건강주택 건설기준을 건강친화형주택 건설기준으로 명칭 변경

 
  나. 의무기준은 7개에서 9개로 확대하고, 권장기준은 7개에서 4개로 축소 (안 제2조)

 
  다. 몰딩재, 실란트, 내부출입문을 오염물질 방출자재 적용대상에 포함(안 제4조제1호가목?제5호나목)

 
 
 라. 현재 규정된 자연환기, 기계환기, 혼합형(하이브리드) 환기에 대해 직접 규정하여 명확히 함(안 제4조제3호)

 
 마. 빌트인 가전제품의 TVOC 방출량은 5.0㎎/㎥에서 4.0㎎/㎥ 이하로, HCHO 방출량은 0.05㎎/㎥에서 0.03㎎/㎥ 이하로 강화
      (안 제4조제5호)

 
바. 흡방습 건축자재 및 흡착 건축자재는 성능평가기준을 단일기준으로 하고, 항곰팡이 건축자재는 평가기준을 상향조정(안 제5조)
 
  - 흡방습건축자재 : 흡방습량은 65g/㎡ 이상으로 변경
 
 
  - 흡착건축자재 : 흡착률 65% 이상,
                        적산흡착량 톨루엔 28,000㎍/㎡이상,
                        HCHO 6,500㎍/㎡이상으로 변경

  - 항곰팡이 건축자재 : 항곰팡이저항성 1.0log(CFU) 이하

 
사. 현장반입자재에 대해 오염물질 방출기준 적합을 증명하는 시험성적서를 첨부하도록 하고 감리자가 이를 확인하며, 건축자재 등의 적합여부

      확인을 위해 샘플시험을 할 수 있도록 함(안 제6조)


아. 사업주체는 사용검사를 받은 후 입주자에게 사용설명서를 배포하도록 하여 입주후 관리가 원활히 이루어지도록 함(안 제7조)


자. 감리자는 사업주체가 제출한 ‘자체 평가서’대로 공사가 이행되었는지를 확인한 후 이행확인서를 사업주체에게 제출토록 하고, 사업주체는

    이행확인서를 사용검사시 사업계획승인권자에게 제출토록 함 (안 제9조)
 




국토교통부 고시 제2013 -  호


청정건강주택 건설기준을 「주택법」 제21조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제65조에 따른 건강친화형 주택 건설기준으로 다음과 같이

전부 개정?고시합니다.


2013년 7월  일



국토교통부장관



청정건강주택 건설기준



청정건강주택 건설기준을 다음과 같이 전부 개정한다.



건강친화형 주택 건설기준



제1장 총  칙



제1조(목적) 이 기준은 「주택법」제21조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제65조에 따라 건강친화형 주택의 건설에 필요한 사항을 정하여


국민의 건강과 쾌적한 주거환경조성에 이바지함을 목적으로 한다.




제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.



  1. “건강친화형 주택”이란 오염물질이 적게 방출되는 건축자재를 사용하고 환기 등을 실시하여 새집증후군 문제를 개선함으로써 거주자에게 건강


하고 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있도록 일정수준 이상의 실내공기질과 환기성능을 확보한 주택으로서 의무기준을 모두 충족하고 권장기준 중 2


개 이상의 항목에 적합한 주택을 말한다.


  2. “의무기준”이란 사업주체가 건강친화형 주택을 건설할 때 오염물질 저감을 위해 필수적으로 적용해야 하는 기준을 말한다.


  3. “권장기준”이란 사업주체가 건강친화형 주택을 건설할 때 오염물질 저감을 위해 필요한 기준을 말한다.



제3조(적용대상) 「주택법」(이하 “법”이라 한다) 제16조제1항에 따라 500세대 이상의 주택건설사업을 시행하거나 법 제42조제2항제2호에


따라 500세대 이상의 리모델링을 하는 주택에 대하여 적용한다.



제2장 적용기준


제4조(의무기준) 사업주체는 다음 각 호의 기준에 적합하게 주택을 건설해야 한다.



  1. 친환경 건축자재의 적용


  가. 실내에 사용되는 건축자재는 별표 1에 따른 실내공기 오염물질 저방출자재 기준에 적합할 것


  나. 실내마감용으로 사용되는 도료에 함유된 납(pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 6가크롬(Cr+6) 등의 유해원소는 환경표지 인증기준에 적합할

        것


  2. 쾌적하고 안전한 실내공기 환경을 확보하기 위하여 제반 공사를 완료한 후 입주자가 입주하기 전에 별표 2에 따라 플러쉬아웃(Flush-out)을

      실시할 것


  3. 효율적인 환기를 위하여 별표 3에 적합한 단위세대의 환기성능을 확보할 것


  4. 설치된 환기설비의 정상적인 성능 발휘 및 운영 여부를 확인하기 위해 별표 4에 따른  성능검증을 시행할 것

 
  5. 입주전에 설치하는 친환경 생활제품의 적용


  가. 빌트-인(built-in) 가전제품은 별표5 제1호에 적합할 것


  나. 붙박이가구 등은 별표5 제2호에 적합할 것


  6. 건축자재, 접착제 등 시공?관리기준



  가. 일반 시공ㆍ관리기준


    1) 입주전에 설치되는 붙박이 가구 및 빌트-인(built-in) 가전제품의 설치, 내장재의 시공 등과 같이 실내공기 오염물질을 배출하는 공정은
     
     
        공사로 인해 방출된 오염물질을 실외로 충분히 배기시킬 수 있는 환기계획을 수립할 것

 
  2) 시공단계에서 사용되는 모든 자재는 실외 보관을 원칙으로 하고, 자재관리 계획에 자재의 보관 장소 및 방법 등을 포함할 것


    3) 건설폐기물은 실외에 적치하도록 적치장 및 반출계획을 작성하고, 공사가 완료될 때까지 다른 요인에 의해 시공 현장이 오염되지 않도록
       
 
        구체적인 유지관리 계획을 수립할 것


  나. 접착제의 시공ㆍ관리기준


    1) 바닥 등 건물내부 접착제 시공면의 수분함수율은 4.5퍼센트 미만이 되도록 할 것


    2) 접착제 시공면의 평활도는 2m마다 3mm 이하로 유지할 것


    3) 접착제를 시공할 때의 실내온도는 5℃ 이상으로 유지할 것


    4) 접착제를 시공할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것
 
        (환기?공조시스템 가동중지 및 급?배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동)



  다. 유해화학물질 확산방지를 위한 도장공사 시공ㆍ관리기준


    1) 도장재의 운반?보관?저장 및 시공은 제조자 지침을 준수할 것


    2) 외부도장공사시 도료의 비산과 실내로의 유입을 방지할 수 있는 대책을 수립할 것 (도장부스 사용 등)


    3) 실내도장공사를 실시할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것
        (환기?공조시스템 가동중지 및 급?배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동)


    4) 뿜칠도장공사시 오일리스 방식 컴프레서, 오일필터 또는 저오염오일 등 오염물질 저방출 장비를 사용할 것


제5조(권장기준) 사업주체가 주택을 건설하는 경우에 적용할 수 있는 권장기준은 다음 각 호와 같다.


  1. 흡방습 건축자재는 모든 세대에 별표 6 제1호에 적합한 건축자재를 거실과 침실 벽체 총면적의 10퍼센트 이상을 적용할 것


  2. 흡착 건축자재는 모든 세대에 별표 6 제2호에 적합한 건축자재를 거실과 침실 벽체 총 면적의 10퍼센트 이상을 적용할 것


  3. 항곰팡이 건축자재는 모든 세대에 별표6 제3호에 적합한 건축자재를 곰팡이 발생이 우려되는 발코니?화장실?부엌 등과 같이 곰팡이 발생이
   
      우려되는 부위에 총 외피면적의 5퍼센트 이상을 적용할 것


  4. 항균 건축자재는 모든 세대에 별표 6 제4호에 적합한 건축자재를 세균 발생이 우려되는 발코니?화장실?부엌 등과 같이 세균곰팡이 발생이

      우려되는 부위에 총 외피면적의 5퍼센트 이상을 적용할 것



제6조(시험성적서의 제출 시기 및 발급)


① 사업주체가 사업계획승인을 신청할 때에는 설계도서에 이 기준에 적합한 성능기준을 명시하고, 시험성적서는 건축자재 등을 시공하기전까지
 
    감리자에게 제출한 후 시공하여야 한다. 감리자는 건축자재 등이 이 기준에 적합여부를 확인하기 위해 샘플시험을 할 수 있다.


② 시험성적서는 공인시험기관(KOLAS 인정기관 또는 이에 상응하는 국제 시험기관 인정제도하에 인정받은 시험기관)에서 발급받은 것에

    한하며, 발급 받은 시험성적서는 발급일로부터 3년까지 인정한다.


제7조(관리자 및 입주자 사용설명서 작성?배포)


사업주체는 법 제29조에 따른 사용검사를 받은 후 관리자 및 입주자가 지켜야 할 다음 각 호의 사항을 명시한 공동주택 관리 및 입주자 사용

설명서를 작성?배포하여야 한다.


  1. 단위세대내에 설치된 빌트인 가전제품, 환기설비 등 자재 및 장비의 사용안내서

 
  2. 입주후 새 가구, 카페트 및 커튼 등을 별도로 설치할 경우에 창문 개방 및 환기장치를 충분히 가동하여 유해물질을 신속하게 실외로 배출할
   
      수 있는 플러쉬아웃 방법


  3. 환기설비 필터교환 시기 및 방법 등의 환기설비 유지관리 방법

 
  4. 단위세대내에서의 결로방지를 위해 지켜야 할 생활행위 관련사항

      (주기적인 환기, 세탁물 실내건조 등과 같은 과도한 수분발생 행위 자제, 취사?조리시 레인지후드 가동 등)


  5. 권장기준에서 제시한 오염물질 저감에 도움이 되는 자재의 성능유지를 위한 주의사항



제3장 평가방법


제8조(자체평가서의 작성 및 확인) ① 사업주체는 사업계획승인 신청시 별지 제1호서식  “건강친화형 주택 건설기준 자체 평가서”를 작성하여

  사업계획승인신청서와 함께 사업계획승인권자에게 제출하여야 한다.

  ② 사업계획승인권자는 제1항에 따라 제출된 자체평가서와 설계도서 등이 이 기준에 적합하게 작성되었는지를 확인한 후 사업계획을 승인하여야

      한다.


제9조(자체평가서의 완료 확인) ① 감리자는 사업주체가 제8조제1항에 따라 사업계획승인권자에게 제출한 “건강친화형 주택 건설기준 자체 평가

서”의 내용이 적합하게 이행되었는지를 확인한 후, 별지 제2호 서식 “건강친화형 주택 건설기준 자체평가 이행확인서”를 작성하여 사용검사 신청 전

에 사업주체에게 제출하여야 한다.



  ② 사업주체는 제1항에 따라 감리자가 제출한 “건강친화형 주택 건설기준 자체평가 이행확인서”를 법 제29조제1항에 따른 사용검사 신청시

      사업승인권자에게 사용검사신청서와 함께 제출하여야 한다.



제10조(인센티브 제공)


사업계획승인권자는 건강친화형 주택 건설에 사용하는 특수자재 등의 소요비용(시험비용 포함)을 분양가 가산비용으로 인정(다른 제도 및 기준에


 따라 가산비용을 인정받는 항목은 제외한다)하여야 한다.



제4장 행정사항



제11조(재검토기한) 「훈령?예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)」에 따라 이 기준 고시후의 법령이나 현실여건의 변화


등을 검토하여 이 기준의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 30일까지로 한다.




부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 2014년 5월 7일부터 시행한다.


제2조(일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회 심의를 신청한 경우 또는 법 제16조에 따른 사업계획승인을

신청한 경우에는 종전 규정을 따른다. 다만, 종전 규정이 개정 규정에 비하여 사업주체에게 불리한 경우 개정 규정을 따른다.